土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 纺织厂回风滤尘系统

纺织厂回风滤尘系统

发布于:2005-03-08 11:43:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
纺织厂排(回)风系统设计的主要目的,是为了稳定车间气流。减少温湿度区域差异。在棉纺车间宜采用上送下排的气流组织在织布车间也可采用其它型式的气流组织。各种气流组织均应考虑设计相应的均匀排(回)风系统,为了节约能源。设计时必须同时在空调室混风部分设置装有自动清洁装置的墙面集中回风窗,以便回风风机停开时使用。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • beiji_feng
    beiji_feng 沙发
    [size=7]亦可考虑采用防火板做成的耐火排烟风管(耐火极限2-3小时),相关技术可来电13241730225.
    2009-01-08 10:39:08

    回复 举报
    赞同0
  • chunhuihdx
    chunhuihdx 板凳
    学习
    MARK
    不好意思发两遍了
    抽风
    2009-01-04 22:49:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关于无尘室厂房(非高层)防火阀的设置讨论

<<洁净厂房设计规范>>2001版,规定风管穿越防火分区的隔墙,穿越变形缝的隔间墙两侧,穿越空调机房的隔墙及楼板处,垂青风管与每层水平风管交接的水平风管处应设置防火阀。我的疑问:1.若变形缝处无隔间墙,就不设防火阀; 2.安装防火阀的位置在隔墙的前置(即气流先穿防火阀),且不超过0.2m; 3.穿墙或楼板处的风管铁皮以1.6mm厚; 4.风管到屋顶的楼板或外墙不装防火阀; 5.以上防火阀均是70度的,且带电讯号(即关断后导通回馈);