<<洁净厂房设计规范>>2001版,规定风管穿越防火分区的隔墙,穿越变形缝的隔间墙两侧,穿越空调机房的隔墙及楼板处,垂青风管与每层水平风管交接的水平风管处应设置防火阀。

我的疑问:1.若变形缝处无隔间墙,就不设防火阀;
2.安装防火阀的位置在隔墙的前置(即气流先穿防火阀),且不超过0.2m;
3.穿墙或楼板处的风管铁皮以1.6mm厚;
4.风管到屋顶的楼板或外墙不装防火阀;
5.以上防火阀均是70度的,且带电讯号(即关断后导通回馈);
6.若业主要求以NFP规范,则采用嵌墙式防火阀,附检查口;
7.一工程曾在变形缝处隔间墙一侧安装防火阀,也能通过;
8.苏州消防支队要求防火阀设单独吊架;
不知各位有没有什么其它意见?

1110188223147.gif

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • luizs@co163
    luizs@co163 沙发
    看洁净室设计规范里说垂直风管与水平交叉处,在水平风管上设置防火阀。
    我搞不懂了,为什么放在水平风管上?
    防火阀的功能不是防火分区的建立的情况吗?
    2005-04-07 20:30:07

    回复 举报
    赞同0
  • zht2004
    zht2004 板凳
    1.若变形缝处无隔间墙,就不设防火阀;
    要设!!·!!


    7.一工程曾在变形缝处隔间墙一侧安装防火阀,也能通过;


    应该予以通过!!!
    2005-03-31 14:26:31