根据《实用供热空调设计手册》5.5.11,按经验估算,筒体直径D可由接到分、集水器分汽缸上支管最大直径dmax的1.5~3倍确定。
分(集)水器分汽缸筒体长度L按接管数计算确定:
筒体接管中心距L1;L2;L3Li,根据接管直径和保温层厚度决定
主题
回复
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 845 人订阅
阅读下一篇
蓄能、热回收技术及其在空调工程中的应用详情:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1563331&fromuid=912204
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
jiazismile
沙发
现在没有啊,就想知道一个简便方法,答辩提问的。
2008-06-16 18:26:16
赞同1
-
wx_1591865405690
板凳
![]()
2022-05-13 16:29:13
赞同0
加载更多回复 举报
根据《实用供热空调设计手册》5.5.11,按经验估算,筒体直径D可由接到分、集水器分汽缸上支管最大直径dmax的1.5~3倍确定。
分(集)水器分汽缸筒体长度L按接管数计算确定:
筒体接管中心距L1;L2;L3
Li,根据接管直径和保温层厚度决定
回复 举报