土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 谁知道空调水管多少以下可以螺纹连接

谁知道空调水管多少以下可以螺纹连接

发布于:2008-06-16 11:05:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
需要相关国家规范上说明给业主看,工程上我们施工DN80的镀锌钢管螺纹连接,业主说DN32以上的都要焊接.所以需要

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yun32424
    yun32424 沙发
    你的规范叫什么名字,我查出来给业主监工看了,谢谢了
    2008-06-17 11:51:17

    回复 举报
    赞同0
  • lvbin78
    lvbin78 板凳
    那是他不懂规范。空调施工的规范也没有要求DN32的就要焊接啊。当然如果用焊接钢管一定要焊接。如果用镀锌钢管,验收规范:9.1.2 镀锌钢管应采用螺纹连接。当管径大于DN100时,可采用卡箍式、法兰或焊接连接,但应对焊缝及热影响区的表面进行防腐处理。
    2008-06-16 19:37:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 797 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教机组放置顶楼的噪音问题

有个三层楼的酒店,采用两台螺杆机组,配置两台冷冻水泵,四台冷却水泵,均放置在顶楼,有专门的房间,两台冷却塔放置在机房楼顶.由于甲方要求比较高,不知道怎样把噪声降到最低,如果沿着梁做个基础,各设备装弹簧减震垫,个设备连接出口均装软接,是否可以将噪音降到最低?

回帖成功

经验值 +10