土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
中央空调
\
新风管漏水怎么办?
新风管漏水怎么办?
新风管漏水怎么办?
做了一段大约20米长的新风管,走空调区域顶部,现在发现新风管滴水(慢慢滴),估计是新风受冷,凝结出水引起的(地点是广东东莞)
问题:
1)是不是新风管不能走空调区域?
2)有什么解决办法?
发布于
2008-06-16 09:03:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
wangjunyan0082
新风管需要保温呀!
2008-06-16 17:21:16
来自 PC
评论
举报
相关推荐
lihuajiancn
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
172
回复
3168
粉丝
19
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 799 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )