土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电气试验 关于五防

电气试验 关于五防

发布于:2008-06-14 16:41:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
KYN28 在进行五防试验时,发现断路器在试验位置合闸后可以摇到工作位置,之后不可以摇出。断路器与接地开关的联锁正确。这个问题是怎么造成的,如何解决?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zhengchun520
    zhengchun520 沙发
    这个肯定是断路器的底盘车连锁机构出问题了,如果是VS1的话,你可以打开面板,看到中间的哪个拐臂上有个滚轮,断路器合闸时,该滚轮压到底盘车上的一个连锁板上,如果该连锁板不能被完全压下去,就出现合闸能够推进手车的故障,此时你可以用平口起子强行向下压连锁板试下,如果能够连锁,那就是这个地方的配合出现了问题;如果还能推进底盘车,那就可能是底盘车上的限位螺钉断了。
    2008-08-22 10:00:22

    回复 举报
    赞同0
  • jhkg_jsb
    jhkg_jsb 板凳
    底盘车与开关的机械连锁有问题
    2008-08-19 16:58:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 559 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请高手告诉我这样的机构哪里有买

我公司生产HXGN环网柜宽800深1000高2200,上隔离GN30侧装,VSI断路器侧装,下隔离GN19侧装。有一种连锁操作机构,类似真空负荷开关的操作面板,用套筒插进去,旋转操作且能相互闭锁。请高手告诉我这样的机构哪里有买,河南许多电气厂用过。非常感谢。我的邮箱ZHU691214@126.COM