在深度大样图38页有这么几句话:低压母线设联络开关,低压为母线分段运行,联络开关设自投自复;自投不自复;手动转换开关。自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。

现在一直不明白:自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。这个功能是如何实现的呢??

是不是要加失压脱扣器才可以呢??(一台变压器有问题时) 可以好多图上没有体现出来失压脱扣器的在系统图中. 这样开关厂在做的时候有办法吗??

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • gxtr01
    gxtr01 沙发
    现在用欠压线圈的不多了,因电网电压不稳定,欠压线圈非常容易误动作,在一次图纸中注明技术要求,在非重要负荷增加主开关带分励线圈,联络投入时切断此开关即可,或者联络开关只带重要负荷都是可以的
    2008-06-14 14:59:14

    回复 举报
    赞同0
  • 王春海
    王春海 板凳
    上面的兄弟. 是一次图我是民用设计院的. 我的意思是.是不是应该在系统图中表现出这个失压脱扣器. 但是现在我们只是在总说明中写出这句话而已. 我怕厂家的设计者忘记做这个功能.是不是???