土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如何区分负荷应该由专用变压器还是由公用变压器供电
住宅小区中如何区分负荷应该由专用变压器还是由公用变压器供电???
公共负荷如:电梯、消防/生活水泵、防火卷帘、潜水泵、正压送风机、公共照明(包括应急照明和一般照明)以及园区用电等均由公用变供电。

而用户用电负荷全部接入专用变压器。

大型小区通常设计2台公用变采用单母线分段联络,其用电等级高于专用变。
是这样理解吗??

全部回答(5 )

  • xp9999xp
    专变和公变并不是按负荷性质来分的。是否设置专变是根据用电单位负荷大小来定的,用电单位用电负荷在160KW或250KVA以上时宜设专变,专变一般只给本单位供电。单位当用电负荷小时(如一栋小住宅)设置专变不合理,则接入公变,公变一般由电力部门管理,通常给不同的用电单位供电。至于动力、照明负荷的分开计量,通过专线供电分设计量子表就行了。另外,有些专变的管理权归电力部门,原则上也属公变。
    2009-08-04 14:22:04 来自 PC 评论 举报
  • wss8848
    我也想Z知道
    怎么区分啊
    哪些是专用负荷?哪些是公用负荷?
    2009-08-04 10:26:04 来自 PC 评论 举报
加载更多