土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ NFPA规范熟悉的高手开辟个专栏

NFPA规范熟悉的高手开辟个专栏

发布于:2008-06-13 10:41:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建议那些熟悉NFPA规范的高手开辟个专栏,这样便于国人了解国内外规范的差异
因为现在好多设计都是用国外的产品,比如低压二氧化碳这块
但国内外差异感觉很大,
非常感谢上传NFPA的朋友,希望更加努力

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • kc900
    kc900 沙发
    抛砖引玉吧。
    NFPA好象在国内用的比较少,很多外资企业要求执行FM的规定,因为FM可以降低保险费。严格来说NAPA是国家规范,FM是企业标准,但是FM的要求高与NFPA,FM对设计更具有指导意义,我所设计的项目中没有按NFPA设计的,只有按FM设计的。
    NFPA和FM很多内容是一致的,比如喷淋最好环状供水,管网象个目字。国内规范抄NFPA没有抄全,特别是对于仓库喷淋。比如纸品仓库,FM和NFPA都要求确定是重型纸(牛皮纸、包装纸)和轻型纸(比如卫生纸呵呵),按每公斤多少克来确定喷水强度。
    FM要求喷淋主管道末端设置冲洗装置,一般一个DN65管道、阀门配出墙的管口,方便管道冲洗。
    末端试水装置出流口应设置一个喷头。
    喷淋泵应设置柴油机水泵坐主泵,电动泵做备泵,柴油发电机做第二电源的做法反而比较少。水泵出口设置电磁流量计。
    所有的阀门、喷头、水泵、等都应该是FM认证产品。阀门上均自带阀位指示。国产喷头基本都没有FM认证,国产K164及以上等级喷头均没有经过国家认证,是不能用的。NFPA和FM对消火栓系统、报警系统都不验收的,他们认为那玩意可有可无。FM不喜欢地下泵房,认为会被水淹,好象也不要求自灌吸水。(因为FM认证的水泵吸水能力比较强)
    在设计初期应做个设计方案送给业主指定的FM联络人,请他们用FM软件计算管道,施工图出之前也要请他们审查,避免以后改图。FM中国代表处在上海恒隆广场,中文名字叫安泛中国技术有限公司。
    2008-06-13 12:01:13

    回复 举报
    赞同1
  • ca35157625
    ca35157625 板凳
    这个是我们兆龙消防工程CAD软件,你可以把QQ或邮箱给我一个,给你发个NFPA/FM标准消防设计计算软件介绍和试用看看,很方便的。

    天津兆龙消防软件王工,电话:13820821004,QQ:957125528
    2012-11-15 22:06:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无梁楼盖喷头是上喷还是下喷?

无梁楼盖喷头是上喷还是下喷?个人认为下喷。 1.无梁楼盖的目的是降低层高。根据喷规7.1.3条下垂型喷头溅水盘与顶板的距离不小于75mm,不大于150mm.采用下喷,主管道可以贴顶板安装,150的距离可以保证安装高度了。如果采用下喷,主管距离就相对远了。当支管中心标高与主管相同时,该标高为:喷头距离顶板距离75MM+喷头高度52MM+弯头高度38mm=165MM,考虑管道吊架、150主管,则喷淋管道占用空间为300MM左右。而采用下喷占用空间为200MM左右。

回帖成功

经验值 +10