发布于:2008-06-13 10:09:13
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
此冷冻水系统是闭式系统,水泵装在回水管处,冷冻水经主机后再送到末端组合风柜,主机房在楼顶.
空调水系统中压力表一般装在主机的入口和出口处,水泵的入口和出口处,膨胀水箱定压在水泵的回水管的最高的管上,末端组合风柜的进水管和回水管上,还有就是压差旁通阀两边的压力探头.
1.主机的入口和出口处的压力表的读数是主机的内部的压力损失吧?从这两个表可以看出主机内部的压力损失变化,从而看出主机的蒸发器有没有堵和脏.
2.水泵的入口处(即回水管上)的压力表的读数是膨胀水箱水位到水泵装压力表处的水柱高-这一段竖管的阻力?
3.水泵的出口处的压力表读数是水泵入口处的压力表读数+水泵的扬程?
4.末端组合风柜的进水管上压力表的读数是水泵的出口处压力表读数-主机的压损-主机到末端组合风柜管路的压损+楼顶主机房到一层水管的水柱高?
5.末端组合风柜的回水管上压力表的读数是用来克服楼顶主机房到一层水管的水柱高+回水管到水泵的管路的压损的吗?
6.压差旁通阀的压差设定值是跟据末端电动阀全开的时候,水泵的供回水压力差来设定的吗?因为这个时候压差旁通阀的开度应该为0.设不一样的压差旁通阀的压差设定值对水泵的出口压力会有什么影响?压差旁通阀的压差设定值在实际工程中是怎么样设定的?
请各位有丰富现场经验和对水系统的压力有认识的大虾,指教指教!本人对空调水系统的压力不是很清楚,
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报