土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 立式发电机组巴氏合金推力瓦停运多久需顶转子?

立式发电机组巴氏合金推力瓦停运多久需顶转子?

发布于:2008-06-13 09:49:13 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
立式发电机组,巴氏合金推力瓦,我们现在执行的规定是:停运72小时需空转一次,超过72小时,起动机组前则需进行顶转子操作.但我听说正常运行半年以上的机组,该时间规定为七天.不知有这样的规定吗?如果有的话是哪个规程?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • deng_youjun
    deng_youjun 沙发
    可以把巴氏合金瓦改成复塑瓦 基本上就不用顶转子了
    2012-08-05 13:25:05

    回复 举报
    赞同0
  • guaguaguai
    guaguaguai 板凳
    我厂规定是24小时
    2012-07-10 19:46:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多