土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 节能塑料窗的K值设计计算

节能塑料窗的K值设计计算

发布于:2008-06-13 00:57:13 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
节能塑料窗的K值设计计算




05/08/18 阅读次数:2011 新闻作者:阎 晋 默认字体 9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 14pt 15pt 16pt 17pt 18pt 20pt 25pt

1、建筑节能与门窗传热系数


我国的建筑能耗约占全国能源消耗总量的1/4,我国寒冷地区采暖能耗已达到1.79亿吨标准煤,占全国能源消费总量的13.6%,其中建筑外门窗的能耗约占建筑物全部热损失50%。在建筑保温性能上我国与气候条件相近的发达国家相比,外窗为2.2倍,外墙为4倍。因此提高门窗的保温性能对建筑节能有重要的作用。


我国《建筑节能"九五"计划和2010年规划》目标是:新建采暖居住建筑1996年以前在1980~1981年当地通用设计能耗水平基础上普遍降低30%为第一阶段;1996年起在达到第一阶段要求的基础上节能30%为第二阶段;2005年起在达到第二阶段要求的基础上再节能30%为第三阶段。为了实现建筑节能50%的第二步目标,建设部发布JGJ26-95《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)》(表1)。近几年,全国部分地区已经开始制定或逐步完善建筑节能管理办法,部分省、市自治区也颁布相应的行政法规。例如北京市建委1999年发布的《北京市"九五"住宅建设标准,建筑外窗部分补充规定》的通知规定;2000年1月1日起,北京市行政区域内的各类住宅建筑外窗应达到传热系数K≤3.5W(m2k)。


表1 JGJ26-95标准《不同地区采暖居住建筑对门窗传热系数K限值》

采暖期室外平均温度(℃) 代表性城市 窗户K值(含阳台门上部) 阳台门下部门芯板K值 外门K值
2.0~1.0 郑州、洛阳、宝鸡、徐州 4.70 4.00 1.70 /
0.9~0.0 西安、拉萨、济南、青岛、安阳 4.70 4.00 1.70 /
-0.1~1.0 石家庄、德州、晋城、天水 4.70 4.00 1.70 /
-1.1~2.0 北京、天津、大连、阳泉、平凉 4.70 4.00 1.70 /
-2.1~3.0 兰州、太原、唐山、阿坝、喀什 4.70 4.00 1.70 /
-3.1~4.0 西宁、银川、丹东 4.00 1.70 /
-4.1~5.0 张家口、鞍山、酒泉、伊宁、吐鲁番 3.00 1.35 /
-5.1~6.0 沈阳、大同、本溪、阜新、哈密 3.00 1.35 /
-6.1~7.0 呼和浩物、抚顺、大柴旦 3.00 1.35 2.50
-7.1~8.0 延吉、通辽、通化、四平 2.50 1.35 2.50
-8.1~0.9 长春、乌鲁木齐 2.50 1.35 2.50
-9.1~10.0 哈尔滨、牡丹江、克拉玛依 2.50 1.35 2.50
-10.1~11.0 佳木斯、安达、齐齐哈尔、富锦 2.50 1.35 2.50
-11.1~12.0 海伦、博克图 2.00 1.35 2.50
-12.1~14.5 伊春、呼玛、海拉尔、满州里 2.00 1.35 2.50

注:表中窗户传热系数4.70为单框单玻塑料窗,4.00为单框双玻金属窗。

2、门窗的传热系数与节能效果

从目前国内生产的各种不同窗户的传热系数与节能效果(表2)看出双玻塑料窗节能效果比较显著,能达到民用建筑设计标准中全国大部分采暖居住节能要求,但距发达国家建筑保温性能还有很大差距(1993年国外发达国家规定建筑外窗传热系数为1.8W/(m2.k)),因此设计开发节能塑料窗,提高塑料窗保温性能已成为塑料门窗行业的创新重点。

表2 不同窗户的传热系数与节能效果
窗框材料 窗户类型 空气层厚度(mm) 窗框窗洞面积比(%) 传热系数K(W/m2.k) 节能效果(%)
金属窗 单层窗 - 20~30 6.4  
单框双玻窗 12 20~30 3.9 39.1
16 20~30 3.7 42.2
塑料窗 单层窗 - 30~40 4.7 26.6
单框双玻窗 12 30~40 2.7 57.8
16 30~40 2.6 59.4


3、塑料窗保温性能设计

塑料窗保温性能与窗框设计、玻璃选择、窗型设计有关。

3.1窗框设计

PVC塑料窗框传热系数与窗框型材设计有关,PVC塑料窗框型材有双腔、多腔之分,沿热流传导方向分割为双腔或三腔对提高窗框的隔热性能有利。从表3可以看出不同结构窗框具有不同的保温性能,单腔结构和二腔结构窗框设计已逐步淘汰,目前大多选用三腔结构和四腔结构的窗框设计。

3.2玻璃的选择

窗户的大部分面积为玻璃,约占整个窗户面积65%~70%,由于不同玻璃的传热系数差别很大,因此设计不同保温性能的建筑外窗应选择不同传热系数的玻璃(表4)。

表3 不同结构塑料窗框的传热系数
  窗框型材结构 窗框传热系数K W(m2.k)
单腔结构 2.5
二腔结构 2.1
三腔结构 1.8
四腔结构 1.6


双层玻璃的传热能力和双玻璃的间距直接有关,三层玻璃比双层玻璃保温性能好,低辐射镀膜中空玻璃传热系数最小。

表4 不同玻璃的传热系数
玻璃类型 玻璃间隙距离(mm) 传热系数K W(m2.k)
单层玻璃   6.4
双层中空玻璃 6 3.4
12 3.0
三层中空玻璃 12 2.0
双层低辐射镀膜中空玻璃 12 1.6

玻璃类型 塑料窗传热系数KW(m2.k) 塑料窗传热系数KW(m2.k) 塑料窗传热系数KW(m2.k)
双层中空玻璃 2.5 1.8 3.0
三层中空玻璃 1.93 1.8 2.0
双层低辐射镀膜中空玻璃 1.6 1.6 1.6

http://www.topenergy.org/news_649.html

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 源远流长2001
    讲解的很透彻!
    2015-01-19 08:19:19

    回复 举报
    赞同0
  • weiyf1951
    weiyf1951 板凳
    谢谢楼主的资料分享!但规范应该为 JGJ26-2010了!
    2015-01-15 10:41:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

绿色建筑设计

返回版块

4.25 万条内容 · 173 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

可控性玻璃幕墙节能分析

在当代建筑设计中,玻璃幕墙得到了广泛的应用,但随着绿色建筑概念的提出,幕墙因其在建筑节能中的瑕疵及光污染等问题而受到较大的质疑,因此近年来对玻璃幕墙应用的探讨越来越深入。玻璃幕墙的节能措施已深入到建筑的第一个细部,但大多数的建筑师只能定性地了解,因此如何定量地分析和改善玻璃幕墙的节能方法和效益就显得非常重要,也只有这样才能引起建筑师的重视。 1 节能原理分析 关于改善幕墙的方法有多种,根据分析有两种比较有效,第一种是利用双层幕墙冬夏两季形成不同循环环路,利用温室原理及烟囱效应达到节能的目的,当然与单层幕墙相比,双层幕墙的导热系数本身就有相当幅度的降低。

回帖成功

经验值 +10