土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 拜求:喷淋系统中喷头的种类特点及适用范围??

拜求:喷淋系统中喷头的种类特点及适用范围??

发布于:2008-06-12 15:29:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
拜求:喷淋系统中喷头的种类特点及适用范围有哪些,请各位大侠赐教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    楼上说的较为全面,学习了,请前辈多发类似的学习资料。谢谢了。
    2013-09-22 16:48:22

    回复 举报
    赞同0
  • kc900
    kc900 板凳
    这个问题好大啊:
    安装方式:直立、下垂、吊顶、水平边墙、嵌入边墙、隐蔽式。
    流量:K80、K110~K115、K161、K242、K360、水雾、水幕、大水滴、K200(K14)ESFR,K242(K17)ESFR,K360(K25)ESFR,
    响应速度:标准(5MM直径玻璃泡)、快速反应(3MM直径玻璃泡)、ESFR
    材料:玻璃泡、易熔合金。
    用途就说写特别的吧:水平边墙、嵌入边墙都用在中危险以下级别,水平边墙、嵌入边墙都有扩展覆盖面的,基本是宾馆客房内专用的,保护距离很大,要求水压也比较高。ESFR是仓库专用,保护高堆垛的,不可以用在其他地方。K200(K14)ESFR国内没只有下垂的,K242(K17)ESFR只有直立的,K360(K25)ESFR国内没只有下垂的,ESFR喷头用国内规范的计算方式、布置是不正确的,最好要求FM专业机构计算,虽然计算结果相差比较小。不要认为采用ESFR比其他安全,不一定的,ESFR的使用、设计、安装条件很苛刻的,他们都是易熔合金的。
    水平边墙、嵌入边墙扩展覆盖面喷头都必须有生产厂家的流量喷射曲线才能设计,否则是错误的。
    国内生产的喷头都是K115以下的,K164没有CCC认证和消防认可。美国的中央喷宝已被TYCO公司收购,又我上述的全系列产品。
    PS:本人不是做广告的,只是手头就只有这家的资料,其他什么可靠啊资料不全。
    2008-06-13 14:46:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑消防疑问~~~

在设置消防高位水箱的时候不是要满足消防初期的压强和流量的要求吗?为什么一般消防水箱高出最不利点才几米而已,根本就达不到水枪7米水柱的要求~一般最高也才7、8米而已,再扣除一下水头损失,压力根本就不够!我一直都觉得很奇怪,为什么????

回帖成功