土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑消防疑问~~~

建筑消防疑问~~~

发布于:2008-06-11 23:13:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在设置消防高位水箱的时候不是要满足消防初期的压强和流量的要求吗?
为什么一般消防水箱高出最不利点才几米而已,根本就达不到水枪7米水柱的要求~
一般最高也才7、8米而已,再扣除一下水头损失,压力根本就不够!
我一直都觉得很奇怪,为什么????

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • kc900
    kc900 沙发
    不要奇怪,你是个好同志,你发现了规范的BUG,这个BUG存在很多年了
    2008-06-13 14:25:13

    回复 举报
    赞同0
  • 马由
    马由 板凳
    规范也有不明确的矛盾,不少的。

    个人理解高位水箱是满足初期10分钟的用水需要,压力和流量不强求并且仅作为增压系统失灵时的备份(以防止没水)。
    因为按规范要求,增压系统要在30秒之内启动.由于高位水箱出口有止回阀,一旦主泵及时启动,实际上水箱的水就用不上的。


    另外,顶层消火栓和天面水箱还是有高度差的(注意顶层消火栓不一定等于天面试验拴),因为高度需要有些水箱做在梯屋顶,高度差从水箱水位表面量起可以有7米以上。
    并且,高层建筑有些顶层复式的,不装消火栓,则在天面的水箱到最高的消火栓高差也可以满足要求。

    如果天面水箱不能满足顶层最不利点压力要求,则应设置稳压设施。例如在天面水箱出水口或者泵房设恒压泵。
    2008-06-12 16:02:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一类建筑和二类建筑如何区分?

一类建筑中的公共建筑和住宅指的是哪些?二类建筑中的公共建筑和住宅指的是哪些?

回帖成功

经验值 +10