【求助】隔离控制电源的对地电压很大,难道接地?我单位有多个电气室,主回路与控制回路电源是相对独立的,控制电源均采用隔离变压器(华通,5KVA,一次、二次都是AC.220V)提供。把控制电源的相线和零线称为 K 和 Ko 线。最近检修故障时,测得K线对地有180V电压,Ko对地有400V电压,电位差还是220V,正常的~但此路K线电缆恰好接地了,造成中继线圈上有400V电压,而被烧坏~后虽然排除了此接地故障,但对控制电源对地有这么高的电压一事,还是耿耿于怀,觉得不踏实......