0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.92 万条内容 · 2213 人订阅
阅读下一篇
住宅总进线漏电开关极数问题住宅总进线漏电开关极数问题关于“装设漏电开关时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开……”(“条文”GB50054-95第4.5.6条)单相插座回路装设的漏电断路器,应采用双极(2P或P+N),住宅进楼总开关装设的防电气火灾漏电断路器,应采用4级(4P或3P+N),由于民用建筑中多为单相负荷,其三相负荷不可能完全平衡,N线属带电导线。在不能确保N线为地电位情况下,断路器就必须将其与相线同时断开,以策安全。配电系统图上应注明极数。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
i169.net
沙发
恩~
2008-06-13 15:05:13
赞同0
-
lingxuct
板凳
请把“Ko对地有400V电压”的问题解决掉,是接线问题还是变压器问题,只要把变压器的Ko线(在变压器上)断开,不要停变压器,再测量Ko对地的电压,有电压是线接错了,无电压且Ko线接上后又有电压,就是变压器一、二次之间绝缘击穿。
2008-06-13 11:49:13
赞同0
加载更多有道理,谢谢LS的师傅了......
回复 举报
回复 举报