土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】隔离控制电源的对地电压很大,难道接地?

【求助】隔离控制电源的对地电压很大,难道接地?

发布于:2008-06-11 12:49:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位有多个电气室,主回路与控制回路电源是相对独立的,控制电源均采用隔离变压器(华通,5KVA,一次、二次都是AC.220V)提供。
把控制电源的相线和零线称为 K 和 Ko 线。

最近检修故障时,测得K线对地有180V电压,Ko对地有400V电压,电位差还是220V,正常的~
但此路K线电缆恰好接地了,造成中继线圈上有400V电压,而被烧坏~
后虽然排除了此接地故障,但对控制电源对地有这么高的电压一事,还是耿耿于怀,觉得不踏实......

难道把控制电源的Ko线也做接地?
这样似乎就起不了控制电源隔离的效果了吧?

我应该怎么做呢?
请教! 谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • i169.net
    i169.net 沙发
    恩~
    有道理,谢谢LS的师傅了......
    2008-06-13 15:05:13

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    请把“Ko对地有400V电压”的问题解决掉,是接线问题还是变压器问题,只要把变压器的Ko线(在变压器上)断开,不要停变压器,再测量Ko对地的电压,有电压是线接错了,无电压且Ko线接上后又有电压,就是变压器一、二次之间绝缘击穿。
    2008-06-13 11:49:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2083 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅总进线漏电开关极数问题

住宅总进线漏电开关极数问题关于“装设漏电开关时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开……”(“条文”GB50054-95第4.5.6条)单相插座回路装设的漏电断路器,应采用双极(2P或P+N),住宅进楼总开关装设的防电气火灾漏电断路器,应采用4级(4P或3P+N),由于民用建筑中多为单相负荷,其三相负荷不可能完全平衡,N线属带电导线。在不能确保N线为地电位情况下,断路器就必须将其与相线同时断开,以策安全。配电系统图上应注明极数。

回帖成功

经验值 +10