土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机系统问题

压缩机系统问题

发布于:2008-06-11 09:40:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
油分漏氨,并有大量压机油泄露,压机为谷轮12匹,后补油加氨后,压机工作1分多钟,就压机热保护了,当时低压为3kg左右,高压为15kg左右,经过1个多小时冷切后,在启动还是这样,请问这是什么原因,该怎样解决这一故障,谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liyi842003
    liyi842003 沙发
    不知道怎么发连接,有需要谷轮压缩机详细资料的可以给我发邮件索要
    2008-07-08 16:58:08

    回复 举报
    赞同0
  • liyi842003
    liyi842003 板凳
    “压机为谷轮12匹" 请问是ZR144吗? 这个是空调工况的压缩机,请不要把温度走低了。如果是压缩机油视镜漏油的话,可以自己做个特定的工具把油视镜拧紧一点,还可以加个密封圈。如果做的是热泵系统,我这里有文件可以下载下来看看。里面有谷轮压缩机的一些注意事项。型号为VR144
    2008-07-08 16:55:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于节流原理的问题

一直对四大件之一的节流机构的原理不是很明白,是不是在膨胀阀中先后经过了节流,膨胀两个过程呢?节流中压力降低是因为流速变快????两次压力降低对应的温度下降又是怎么回事,温度下降与压力下降有什么紧密的关系呢?问题可能有点初级,还望各位大侠赐教。

回帖成功

经验值 +10