值得注意的一次技改引发的励磁故障问题某电站在对其电气部分技改后,出现无法起励现象!请大家讨论!某电站因一次系统老化而重新安装:发电机出口6.3KV高压开关柜已更换,发电机出口电缆已更换。在整个安装更换过程中各设备的相序是首先确定的,从发电机出口到高压开关柜都一一对应。从发电机出口直接引出的励磁变高压侧电缆没的更换。将所有安装全部完成后,首先对机组空转下的残压进行了幅值和相序的测定,为正确。但在起励时,出现了励磁系统无法正常工作,测定励磁变相序与发电机出口相序及励磁PT相序都正常的情况下,陷入了僵局。此前励磁系统都能正常工作,励磁装置所有接线经多次查证都没错误。请大家讨论什么因素造成?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
以下是引用lingxuct在2008-06-11 11:00:38.0发表的内容:
象给一个五保户装一个灯!
加个PZ-30。[/quo
照明动力配电柜PZ-30,是吗?
回复 举报