值得注意的一次技改引发的励磁故障问题

发布于:2008-06-10 18:11:10 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
某电站在对其电气部分技改后,出现无法起励现象!请大家讨论!
某电站因一次系统老化而重新安装:发电机出口6.3KV高压开关柜已更换,发电机出口电缆已更换。在整个安装更换过程中各设备的相序是首先确定的,从发电机出口到高压开关柜都一一对应。从发电机出口直接引出的励磁变高压侧电缆没的更换。将所有安装全部完成后,首先对机组空转下的残压进行了幅值和相序的测定,为正确。但在起励时,出现了励磁系统无法正常工作,测定励磁变相序与发电机出口相序及励磁PT相序都正常的情况下,陷入了僵局。此前励磁系统都能正常工作,励磁装置所有接线经多次查证都没错误。请大家讨论什么因素造成?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yaoguizhong213
    1、励磁系统的整流桥相序是否错,整流桥交流接线是否动过;
    2、起励回路检查,是否起励电源有问题。
    2008-07-29 15:05:29

    回复 举报
    赞同0
  • dexiong
    dexiong 板凳
    启励时是什么状况?不能建压是接线错误,建压保持不住是励磁环路故障。