在广州地区一日资工厂,厂房高4层(约16米),其中顶层(4层)设计为设备层,全厂的冷气、消防设备、高低压和变压器房均布置其中,已考虑设备搬运通道。
问题:1、在广州地区规范,变压器房(共4台1600kVA配变)和高低压房可否按原设计放在4楼设备层吗?依据是什么?
2、如可以,可否用油浸式变压器?依据是什么?
[超高层建筑中,变压器是可以放在设备层(避难层)的]

全部回复(51 )

只看楼主 我来说两句
  • 魍魉魑魅
    魍魉魑魅 沙发
    出荷载证明,证明4楼能承受设备的荷载,然后用干变。
    2012-08-02 23:08:02

    回复 举报
    赞同0
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    我觉得原设计可能不合理。到底是什么工厂啊?
    2012-08-02 20:31:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

诺基亚电容器加电抗器组件可以用CJ20接触器控制吗

求助!图纸与甲方指定诺基亚电容器加电抗器组件,但未指定接触器及熔断器,为降低成本,想采用CJ20接触器和RT熔断器,不知是否可行?若可行,在选件时有那些注意事项?先致谢意!