电气工程
\
变压器
\
诺基亚电容器加电抗器组件可以用CJ20接触器控制吗
诺基亚电容器加电抗器组件可以用CJ20接触器控制吗
求助!图纸与甲方指定诺基亚电容器加电抗器组件,但未指定接触器及熔断器,为降低成本,想采用CJ20接触器和RT熔断器,不知是否可行?若可行,在选件时有那些注意事项?先致谢意!
发布于
2008-06-10 18:05:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
alyssa928
可以用CJ20接触器 但是不用加装抑制涌流的线圈。 RT可以用 接触器与熔断器都必须考虑电容器的输出电流而定
2009-06-26 14:51:26
来自 PC
评论
举报
成套毛毛
最好用CJ19的电容器专用接触器,
RT的最大只能作到63A,你要看容量的
2008-12-04 13:14:04
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
hanchunling1971
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
57
粉丝
1
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 400 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
RT的最大只能作到63A,你要看容量的