土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于新系统水泵软接的问题??

关于新系统水泵软接的问题??

发布于:2008-06-10 17:24:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
公司新安装的一台冷水机组,主机安装在一楼,冷却塔安装在大楼户外被架高5m左右;在最近调试时出现冷却水泵橡胶软接开启水泵后自动凹陷的现象,停机后又自动复原;根据计算冷却塔和水泵流量及对应管径对应机组应该是足够瞒住的,请问各位是什么原因造成的这种现象????

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qtorange
    qtorange 沙发

    过滤网拆下来,阻力能减小很多吗?
    2008-09-19 10:24:19

    回复 举报
    赞同0
  • wshpq
    wshpq 板凳
    进水侧阻力大,造成的原因可能有,1、管径偏小;2、弯头、三通多局部阻力大;3、最简单的方法把过滤网拆下来。
    2008-09-19 09:50:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多