大致情况如下:
桥梁,1跨20米,桥台桩基础(桩顶上面直接为台帽),位于直线上。0#台桩基坐标计算正确,1#台桩基坐标计算错误,导致往桥梁前进方向偏移50厘米(桩径1.2米)。而此时梁板已经预制完毕。
由于桩基重新打的话,损失较大,而且耗费工期,外界影响差。计划采用接长梁板处理,具体如下:
将梁板(先张法)两头凿出1.5米,凿出后用22号钢筋与原来钢筋焊结,再用混凝土浇筑,两侧各接25厘米。
处理方法可以吗?请指教!
如有好的建议也请提出。
急!非常感谢
[
本帖最后由 zpywy 于 2009-8-31 02:30 编辑 ]
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
gfm3769
沙发
同意9楼,在桥台盖梁上做文章,安全,也不影响视觉效果
2008-06-17 12:09:17
赞同0
-
dqh2735
板凳
同意9楼,要请设计方重新对桥台盖梁进行计算,设计,板和桩最好不要动