求助3万㎡办公楼有必要设计2台变频离心机吗?急!!
求助3万㎡办公楼有必要设计2台变频离心机吗?急!!
我现在遇到一个问题,3万㎡办公楼设计两台420冷吨变频离心机,比选普通离心机造价高70万左右,比选螺杆机造价高80万左右,各位专家觉得有必要吗?什么情况下才真正需要变频啊!再说现在各厂家这么大冷量的螺杆机比离心机能效比高,而螺杆机结构简单维护方便,我们业主是不是应该选择螺杆机更合适?
谢谢!
发布于
2008-06-07 22:15:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
pandhas
办公室负荷200W/m2,主机负荷2950kw,而末端不包括新风负荷到了4700kw,末端:主机超过1.6,怪哉!
不好意思刚才发的主机负荷及末端负荷多了个/m2,别误导了大家。现在更正一下。
2008-06-11 23:49:11
来自 PC
评论
举报
pandhas
12楼你太英明了,就是江森约克的变频离心机!
看来这不单纯是主机变频的事情,牵扯到整个系统自控,你说如果不用变频离心机是不是就不会有这么多麻烦了,变频机是这两年才听说的,今年才实际遇到的,还真有点麻烦。
你说冷却塔变频会影响主机内部运行情况,那是不是冷却塔就不用变频了,一般平时设计都是冷冻水变频很少碰到冷却水变频的,这个设计方案有点邪门,并且其室内末端负荷超大,办公室负荷200W/m2,主机负荷2950kw/m2,而末端不包括新风负荷到了4700kw/m2,末端:主机超过1.6,怪哉!
真不知道这个设计怎么了,弄得我焦头烂额。如果没有充分的理由设计院还不愿意整改。哎!谁让人家是理论上权威机构呢呵呵!
12楼再帮我出出主意吧,谢了!
2008-06-11 23:38:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
pandhas
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
14
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 802 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
