现在有一篮球管,长33,宽21,高8米的篮球管,位于重庆,屋顶是采用的钢结构,外抢采用的砖墙,该篮球管无观众席,只有训练场地,现在需要增加装空调,我的想法是,由于房子结构,安中央空调不是很适合,现在计划采用一拖一的柜机,冷指标取250W/M2,新风就靠已经装的换气的风机来解决,冷负荷:693X250=173KW,现采用美的10P高静压柜机,共用7台:25KW*7=175KW;现在有几个问题?
1。由于没有观众,负荷是否便大?
2.换气对冷量的影响?
3。此方案是否可行?
请大家指导
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
你还没说是否要考虑冬季供热呢,要是供热的话可能也会有点问题:)
回复 举报