土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于低电压复合过流保护的问题

关于低电压复合过流保护的问题

发布于:2008-06-06 14:52:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在110KV低电压复合过流保护作为后备保护,它的低电压信号取自110KV侧,是不是应该从10KV侧取低电压信号?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • gao2158
    gao2158 沙发
    楼主的图应该是降压变压器,降压变110kV侧为电源。低电压的闭锁电压应该取低压侧。因为110kV侧的后备保护,肯定是保护变压器和低压侧。取10kV侧电压,低电压更灵敏。低压侧故障保护能很灵敏的反映出电压低来。如果取110侧电压,因为低压侧故障和PT直接有变压器阻抗,因此110kV的电压降低不一定很多,反而可能会拒动。
    2008-06-22 08:39:22

    回复 举报
    赞同0
  • wanggang1998
    wanggang1998 板凳
    低电压符合过流保护应取自本侧,如取10KV侧则故障时电压降低少,保护拒动,引起越级跳闸
    2008-06-15 16:22:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多