gao2158
沙发
楼主的图应该是降压变压器,降压变110kV侧为电源。低电压的闭锁电压应该取低压侧。因为110kV侧的后备保护,肯定是保护变压器和低压侧。取10kV侧电压,低电压更灵敏。低压侧故障保护能很灵敏的反映出电压低来。如果取110侧电压,因为低压侧故障和PT直接有变压器阻抗,因此110kV的电压降低不一定很多,反而可能会拒动。
2008-06-22 08:39:22
赞同0
-
wanggang1998
板凳
低电压符合过流保护应取自本侧,如取10KV侧则故障时电压降低少,保护拒动,引起越级跳闸
2008-06-15 16:22:15
赞同0
加载更多回复 举报