为什么要二次回路中操作电源和保护电源应分开,高手能说说原理吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    操作电源会与操作开关相联,有的线路很长,易受到损坏和干扰,保护回路为了可靠,不能因线路故障而影响保护,更不能受干扰,所以,操作电源要与保护电源分开。
    2008-06-06 22:44:06

    回复 举报
    赞同0
  • 加肥猫
    加肥猫 板凳
    操作电流冲击电流大,频率少。保护电源维持二次回路精密元件用电,所以应分开。
    2008-06-06 16:48:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 482 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

零序过电流保护整定值 可以小于最大不平衡电流吗?

由于系统是 小电阻接地 计算得出的零序电流 比最大不平衡电流小很多,所以没法用最大不平衡电流整定零序过电流保护。请教有没有其它整定方法,或者零序过电流保护整定值 可不可以不躲最大不平衡电流?