土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵空调系统的设计实例

地源热泵空调系统的设计实例

发布于:2008-06-06 13:51:06 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  前言:本文以实际工程为例,介绍某办公楼地源热泵空调系统的设计。设计人员根据清华大学的DeST模拟运算软件,对建筑进行空调全年逐时动态负荷模拟计算,并综合考虑各种影响因素,从而确定了空调系统的设计方案,以及解决土壤热平衡的方法与措施。
  
  一 工程概况及室内外参数
  
  本工程由办公楼(主楼)、民政楼和员工食堂组成,空调面积共32000m,采用地源热泵空调系统。室内、外设计参数见表1、表2。

本贴地址: http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1560558&fromuid=911361

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yaochen12345
    yaochen12345 沙发
    杭州德保地源热泵制冷,供热,生活热水三位一体舒适.节能环保,专业技术,多年经验,行业领先!

    公司技术负责人早在2003年起从事地源热泵系统的设计与施工;在地源热泵的设计与施工方面积累了丰富的经验,并通过科研,开发出一台地源热泵能量分配机组,将地源热泵系统输出的负荷合理的调整,使地源热泵在运行时负荷输出分配更节能,更合理。

    杭州德保地源热泵给你带来一个健康和舒适的生活!

    咨询:4000018885
    2012-08-16 09:31:16

    回复 举报
    赞同0
  • yanlufeng
    yanlufeng 板凳

    (按以上地址提的内容如下)
    2.1冷热源选择计算
      
      利用可再生地热能作为热泵系统的土壤耦合热泵系统,被称为是21世纪的一项以节能和环保为特征的最具有发展前途的绿色空调技术。本工程采用地源热泵作为空调主要冷热源。主楼冷负荷2974kW,热负荷2080kW;民政楼冷负荷570kW,热负荷399kW;员工食堂冷负荷872kw,热负荷610kw。
      
      因食堂使用时间与主楼、民政楼办公时间基本错开,故空调冷热源按主楼及民政楼总冷热负荷选型。总冷负荷:3544kW;总热负荷:2479kW。
      
      因食堂使用时间与主楼、民政楼办公时间基本错开,故空调冷热源按主楼及民政楼总冷热负荷选型。总冷负荷:3544kW;总热负荷:2479kW。
      
      选用3台意大利克莱门特螺杆式水源热泵机组,单台制冷量l170kW,输人功率228.5kW;单台制热量1256kW,输人功率276kW。

    楼主,"空调面积共32000m","总冷负荷:3544kW;总热负荷:2479kW。" 对吗??? 谁的错? 查清楚再论!!!还有两段重复的话,文字一样,错误一样!!!
    2008-06-08 21:20:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热泵机组设计案例分析

  以下是近几年在设计中遇到的或见到的热泵机组案例分析于后,与同行们共同探讨。    案例Ⅰ:A工程为历史悠久且具有地方特色的对外营业饭店,设在屋面上的六台中央空调热泵机组型号为YCA90H(制冷量:81KW),水泵型号为中国设计师网-X80-65-155K(90T/H;31M;11KW)系统运行后,发现部分热泵机组启动不了。本人先对冷冻水泵检查,发现水泵运行电流为额定电流的一半,水泵厂承认质量有问题,换叶轮后其参数基本接近于设计值。系统再次运行后,个别热泵机组启动不了的问题依然存在,这说明该问题的根源不是水泵维修前后冷冻水流量大小问题。这时有的设计人员开始怀疑一泵拖六台热泵机组方案不行,冷冻水管为异程式也不行,应用泵、热泵机组一一对应方案。本人始终认为上面两种方案都可行。后本人发现个别热泵机组甚至是出水管上水流开关的调整螺丝调至下限,仍也启动不了,要用起子硬压平衡板机组才能开启。经现场反复研究水流开关构造后,终于发现在水流开关平衡板的另一端有一个很不起眼的小螺丝,它与前面讲到的调整螺丝作用力相反,它们一起调整使平衡板调至适当位置,水流开关才能正常工作。故障排除后,系统运行正常至今。

回帖成功

经验值 +10