发布于:2008-06-05 13:44:05
来自:暖通空调/热泵工程
[复制转发]
以下是近几年在设计中遇到的或见到的热泵机组案例分析于后,与同行们共同探讨。
案例Ⅰ:A工程为历史悠久且具有地方特色的对外营业饭店,设在屋面上的六台中央空调热泵机组型号为YCA90H(制冷量:81KW),水泵型号为中国设计师网-X80-65-155K(90T/H;31M;11KW)系统运行后,发现部分热泵机组启动不了。本人先对冷冻水泵检查,发现水泵运行电流为额定电流的一半,水泵厂承认质量有问题,换叶轮后其参数基本接近于设计值。系统再次运行后,个别热泵机组启动不了的问题依然存在,这说明该问题的根源不是水泵维修前后冷冻水流量大小问题。这时有的设计人员开始怀疑一泵拖六台热泵机组方案不行,冷冻水管为异程式也不行,应用泵、热泵机组一一对应方案。本人始终认为上面两种方案都可行。后本人发现个别热泵机组甚至是出水管上水流开关的调整螺丝调至下限,仍也启动不了,要用起子硬压平衡板机组才能开启。经现场反复研究水流开关构造后,终于发现在水流开关平衡板的另一端有一个很不起眼的小螺丝,它与前面讲到的调整螺丝作用力相反,它们一起调整使平衡板调至适当位置,水流开关才能正常工作。故障排除后,系统运行正常至今。
其他更多: http://nt.shejis.com/2008/0605/article_7703.html
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报