土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调工程常见故障解决方案

中央空调工程常见故障解决方案

发布于:2008-06-06 13:48:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、通病有:
  (1)、多数制冷机实际开机容量远小于装机容量。

  (2)、△t普遍<4℃,水泵选配不合适.调查结果:较好的3℃,差的1~1.5℃。

  (3)、设计方案陈旧,VWV、VAV没有得到推广应用。

2、哈工大陆亚俊教授论文“几种空调系统空气输送能耗的比较(论P.713)”。
  空调系统的空气输送能耗占总能耗的11~28%。办公楼中不同系统,其空气输送能耗差异很大,应充分考虑。作者比较了VAV、风机动力箱VAV、FP+新风、置换式诱导器系统。结果为:

  (1)、VAV、FP+新风、置换式诱导器系统,输送能耗比较低,为全空气的45~60%,置换式诱导器系统能耗更低一些。

  (2)、当只有部分面积使用或部分负荷时,VAV具有显著的输送能耗低的优点。

  (3)、风机动力箱VAV系统全部投入使用时,并不比CAV系统节能,不是全部面积投入使用则能省,为什么?

  (a)、风机动力箱是小风机、小电机、

  (b)、风机动力箱的能耗与一次风的空气输送能耗大致相等,从而抵消了一次风运行时变风量所节省的能量,(负荷变化大的末端用风机动力箱才合适)。

  (c)、应采用并联型风机动力箱,它当一次风降到最低限时才启动,可降低风机动力箱的能耗,使VAV节能优点显示出来。

本贴地址: http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=425215&fromuid=911361
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调的招标信息

·工程双工况水冷螺杆空调机组招标 ·多联变流量空调系统招标公告 ·空调及相关服务采购项目招标公告 ·空调末端设备采购招标公告 ·中共岳阳市委党校空调机招标公告 http://nt.shejis.com/ztb/

回帖成功

经验值 +10