1、不同机类型组主机: 活塞机 、螺杆机 离心机 的cop 大概在多少呢?

2、COP EER 制冷系数,能效系数是相同的概念吗??

我晕!!

1110188555207.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zychi520
    zychi520 沙发
    呵,我还老是把能效比跟制冷系数认为是一样的,以为都是COP呢
    2005-04-02 22:20:02

    回复 举报
    赞同0
  • wonder5118
    wonder5118 板凳
    各位老大还请多帮忙!!
    2005-03-10 15:43:10

    回复 举报
    赞同0