土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于氟利昂系统热气融霜的探讨

关于氟利昂系统热气融霜的探讨

发布于:2008-06-06 12:11:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在制冷界,冷库结霜是个很敏感的问题.如何解决好除霜问题直接影响冷库运行的情况和运行成本.常见的水冲霜和电除霜都有利弊,但用时太长,直接影响库温的波动.在氨系统中手动热气除霜已很成熟,我现在在做一套全自动的氟利昂系统热气除霜,希望大家多给点建议!!谢谢!

有人回答是:
  如果除霜后冷却的液体直接蒸发被压缩机吸入而不是供其它蒸发器制冷的话,那热气融霜的节能优点就没有了,采用热气融霜意义不大。

  通常热气融霜并不是所有的项目都适合,正如楼上所说,一组蒸发器除霜冷凝后的液体供另一组蒸发器制冷这样才达到了节能的目的,但是另一组蒸发器温度到,停止制冷的时候,压缩机停止工作,这样就不会再有提供融霜用的热气了。所以,通常采用热气融霜应该有多组蒸发器才比较好,一组融霜,其它几组总该有一个在制冷吧。当然也得考虑其它几组蒸发器也有都不制冷的可能,所以最好在机组上再装一个短循环管路:由高压供液管单独引出一条管路,安装电磁阀、膨胀阀,液体经膨胀节流和旁通过来的一部分热气混合被压缩机吸入形成对系统制冷毫无贡献的短循环。这种情况只在所有蒸发器都不制冷时才发生。

  所以热气融霜通常应该尽量在每天货物刚入完库后进行。
  热气经过蒸发器融霜后冷凝的液体可以排至储液器,但在排至储液器之前的管道上需加恒压阀以控制融霜蒸发器中的冷凝压力,否则会出现排液困难。
您会有什么高见呢?可以说说嘛!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    但由于氨系统多采用重力供液或氨泵供液,所以氨液的分配和调节相对容易实现,对蒸发压力的影响也相对较小。
    而氟利昂系统大多是压缩机循环直接供液,液体制冷剂的分配和调节相对不容易实现,对蒸发压力的影响就相对较大。
    2012-07-25 17:20:25

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    大型氨系统,热气融霜是很成熟的(但管路和操作流程相对比较复杂些)。
    而氟利昂热气融霜在空调系统中也很常见
    2012-07-25 17:17:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 767 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教美国制冷协会噪音标准问题

ARI 270-1995 Sound Rating of Outdoor Unitary Equipment 所对应的中国标准比如符合美国制冷协会噪音标准8.0,对应的大概是多少分贝,谢谢

回帖成功

经验值 +10