谁做过1200KW发电机的保护?不好意思,以前没有做过这样的,直接接到400V母线上,没有变压器,是海油项目.如果有整套海油和电气图纸当然最好了,先谢谢了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xp-289688
    xp-289688 沙发
    :victory: 谢谢
    2008-08-06 16:56:06

    回复 举报
    赞同0
  • zdw1981
    zdw1981 板凳
    我们做的发电机一般是工业电子厂用的,需求与市电并联(一些项目),一些只是通过ATS切换.关于柴油发电机的保护,一般主要是过电流2段保护,87差动保护,失磁,逆功(此功能一般用在几台机组并联,或与市电并联的前提下),欠压,过电压.以及81频率保护.一般厂家还需要提供51V的功能(电压闭锁过流保护)
    2008-07-15 15:56:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 212 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求各位大虾分析一个离奇的电缆头着火现象

发电机容量:25MW,电压等级:6.3KV;通过6/10KV主变经电缆连接至602开关,后至220KV升压变电站。在一个漆黑的夜里,这台汽轮发电机的出口电压在6.1KV~6.4KV之间突然波动,同时负荷在14~18MW之间波动而且三相电流不平衡,发电机的电磁声较往常也过大,但是!汽机的转速很稳定,进汽量也变化不大!(~真奇怪啊!)在凌晨1点多的时候终于发生事故,602开关内的电缆接头同时烧毁,光秃秃的只剩下铜芯,经事后检查没有发现电缆接头之间有电弧烧灼现象,(~更奇怪啦!)随后在602开关下方电缆沟内发现升压变电站的接地变压器的电缆爆断,请问各位大虾:602开关内的电缆是怎么着火的?(注:电缆接头与母徘压接很紧,电缆头采用热缩套管。)