土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求各位大虾分析一个离奇的电缆头着火现象

求各位大虾分析一个离奇的电缆头着火现象

发布于:2008-06-05 16:23:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电机容量:25MW,电压等级:6.3KV;通过6/10KV主变经电缆连接至602开关,后至220KV升压变电站。在一个漆黑的夜里,这台汽轮发电机的出口电压在6.1KV~6.4KV之间突然波动,同时负荷在14~18MW之间波动而且三相电流不平衡,发电机的电磁声较往常也过大,但是!汽机的转速很稳定,进汽量也变化不大!(~真奇怪啊!)在凌晨1点多的时候终于发生事故,602开关内的电缆接头同时烧毁,光秃秃的只剩下铜芯,经事后检查没有发现电缆接头之间有电弧烧灼现象,(~更奇怪啦!)随后在602开关下方电缆沟内发现升压变电站的接地变压器的电缆爆断,请问各位大虾:602开关内的电缆是怎么着火的?(注:电缆接头与母徘压接很紧,电缆头采用热缩套管。)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “你说的好像不太完整”,请补充!
    “接地变压器与602开关不在同段”,肯定有联系,没有可能二个不相关的故障会同时发生!
    2008-06-07 18:16:07

    回复 举报
    赞同0
  • loveforzcq
    loveforzcq 板凳
    楼上的大虾见解独到!不过还能说清楚点吗?你说的好像不太完整
    2008-06-05 23:32:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.34 万条内容 · 265 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教并网过程中,空载升压有定子电流是怎么回事?

我厂发电机在启动过程中遇到以下现象,请教是怎么回事?1、 发电机参数:型号:QF-30-2 , 电压6.3KV , 定子电流3437A , 转子电流:374A ,定子绕组Y,励磁方式为:自并励主变参数:型号:SF9-40000/110 ,额定电压:121/6.3KV ,额定电流:190/3665A接线方式:高压侧星型直接接地,低压侧三角型 ,短路阻抗:10.5%厂用电经电抗器自带 2、 我厂励磁方式为自并励,起励后定子电压自动升至额定电压80%(5KV)。汽轮机定速3000后,在升压过程中发现有15%-20%(400A-600A)的定子电流。短时上升后快速衰减至20-30A。

回帖成功