土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ [求助]关于空调水系统补水的问题。谢谢

[求助]关于空调水系统补水的问题。谢谢

发布于:2008-06-05 12:52:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们这中央空调冷冻水系统压降特别快(2分钟就可从0.45Mp降到0.3Mp),为此补水泵频繁启动,而且补水时间特短,不到1分钟就可以从0.3Mp补到0.45Mp ,大概2分钟补水一次,但是系统好像也没跑水,系统空气也不多,不知道为什么这么频繁???
补水泵靠电接点压力表来控制,下限0.3MP,上限0.45Mp。
都有什么原因会出现这种情况啊?怎么解决?
我很少上网,请朋友帮麻烦发我邮箱: chenxueli103@163.com 我邮箱和手机有联系。非常感谢!
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    止回阀没问题系统也没有跑水的话,应该是没有膨胀水箱或膨胀水箱太小,我想应该加个膨胀罐或改为变频泵。
    2008-06-05 14:26:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。