请教并网过程中,空载升压有定子电流是怎么回事?我厂发电机在启动过程中遇到以下现象,请教是怎么回事?1、 发电机参数:型号:QF-30-2 , 电压6.3KV , 定子电流3437A , 转子电流:374A ,定子绕组Y,励磁方式为:自并励主变参数:型号:SF9-40000/110 ,额定电压:121/6.3KV ,额定电流:190/3665A接线方式:高压侧星型直接接地,低压侧三角型 ,短路阻抗:10.5%厂用电经电抗器自带 2、 我厂励磁方式为自并励,起励后定子电压自动升至额定电压80%(5KV)。汽轮机定速3000后,在升压过程中发现有15%-20%(400A-600A)的定子电流。短时上升后快速衰减至20-30A。