土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 分集水器的设置

分集水器的设置

发布于:2008-06-04 14:33:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
做高层办公楼时,几个办公室共用一个分集水器的情况下,将分集水器设在共用走廊的靠墙处,暗装,可不可以?一般都设在什么位置呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ding103
    ding103 沙发
    楼上的回答很专业 应该是长期搞施工方面吧?
    2012-01-05 12:27:05

    回复 举报
    赞同0
  • z21552667
    z21552667 板凳
    集分水器的设计安装位置应该根据采暖区域做合理划分,取中放置较为合理(指几个采暖区域相对中心位置)。因为这样盘管的长度,间距能较好的控制。还有集分水器需要检修或者系统需要清洗的,所以这个设备最好是放置在卫生间、洗手间等地方(较多的是放置在台盆下,注意市场上的台盆带脚的高度多数在55CM,而集分水器的安装高度一般都在60cm这个位置,还有这个位置是有台盆用冷热水阀的,所以在设计和现场安装的时候需要注意这个事情),如果只能有其他位置能用的话,市场上是有集分水器外箱的,注意下外箱的尺寸。也可以装在墙上,协调装饰单位做一下处理,不过请格外注意系统清洗和检修的问题。
    2012-01-05 11:22:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谈谈大排风情况下的采暖负荷计算(欢迎讨论)

河北某地有个室外单体,房间长12m,宽5m,高3.5m,每小时有20000m3的排风量,进风依靠房间两端的门自然补偿,书上只有冷风渗透的计算公式,Q=0.2788*V*P*C*(T1-T2),V为渗入空气量,P为室外空气密度,C为冷空气定压比热取1,我是按照这个公式计算的负荷,渗入空气量取的20000m3,P取的1.2,T1为8度,T2为-5度,最终的计算结果为Q=86736W,不知道这样算对不对,还是直接用焓差计算采暖新风负荷,按照焓差计算新风负荷大概为120kw,但这好象仅仅是针对夏季冷负荷的吧。望大家讨论一下,这种大通风的情况各位一般是怎样进行采暖负荷计算的,谢谢。

回帖成功

经验值 +10