发布于:2008-06-03 22:45:03
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
河北某地有个室外单体,房间长12m,宽5m,高3.5m,每小时有20000m3的排风量,进风依靠房间两端的门自然补偿,书上只有冷风渗透的计算公式,Q=0.2788*V*P*C*(T1-T2),V为渗入空气量,P为室外空气密度,C为冷空气定压比热取1,我是按照这个公式计算的负荷,渗入空气量取的20000m3,P取的1.2,T1为8度,T2为-5度,最终的计算结果为Q=86736W,不知道这样算对不对,还是直接用焓差计算采暖新风负荷,按照焓差计算新风负荷大概为120kw,但这好象仅仅是针对夏季冷负荷的吧。望大家讨论一下,这种大通风的情况各位一般是怎样进行采暖负荷计算的,谢谢。
发现这个房间最多只能布264片柱翼橄榄745型散热器,这样热量最多只有40kw,算了就放这么多了,不让工人冻着就行了。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
nes2001
沙发
同意5楼的看法
2008-06-19 10:14:19
赞同0
-
pastor163
板凳
这种房间就不要用自然对流采暖了,上低温或中温辐射采暖给工人取暖,否则就像你说的散热器根本没地方布置。而且你冬季采暖就是显热处理,还用什么焓差啊。
2008-06-06 14:18:06
赞同0
加载更多回复 举报
这么小的屋子也不要用自然渗透补风,你的排风量太大,你算过没有室内外压差多大时才能补充进来呢,小心排风机把房子抽瘪了,这种案例以前不是没发生过。改为机械补风,如果设备有进风口的话最好把机械补风风管直接接在设备上。
回复 举报