请教:两台10KV,400KW渣浆泵配电问题?急!还要求机旁手动控制,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
wangjiehua2
沙发
这个工程资金有点紧,所以我想用自耦降压启动装置来启动但又怕对变压器和电网的冲击太大(变压器为250KVA),心里没底所以请各位同行和高手指点,看能否用自耦降压启动?(软启动造价太高)
2008-06-06 19:38:06
赞同0
-
jsntzhj1976
板凳
5楼的算法不对啊,你没考虑功率因数问题啊,.所以305A比较接近实际值,呵呵
2008-06-06 16:36:06
赞同0