请高手指导

发布于:2008-06-03 00:07:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
用250KVA的变压器启动160KW的水泵电机(自耦降压启动).进线电缆VV22-3*240+1 进线柜总开关DZ20Y-630-500A 出线开关为DZ20Y-400-350 出线(电机线)为3*185+1   不知250的变压器能否经受住160KW电机启动电流的冲击(是否需要软启动)?开关,电缆选择是否得当?如该为铝电缆应选多大? 请大家多指教


全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wangjiehua2
    wangjiehua2 沙发
    这个工程资金有点紧,所以我想用自耦降压启动装置来启动但又怕对变压器和电网的冲击太大(变压器为250KVA),心里没底所以请各位同行和高手指点,看能否用自耦降压启动?(软启动造价太高)
    2008-06-06 19:38:06

    回复 举报
    赞同0
  • jsntzhj1976
    jsntzhj1976 板凳
    5楼的算法不对啊,你没考虑功率因数问题啊,.所以305A比较接近实际值,呵呵
    2楼的回答非常好.支持