土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求配电箱解决方案。

求配电箱解决方案。

发布于:2008-06-02 18:15:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
主开关 3P400A塑壳断路器分开关2台3P225塑壳断路器2台3P100A塑壳断路器 一台3P32A开关带浪涌保护器 进线电缆3*150+2*120 要求明装配电箱 壁挂 请各位专家看看用多大尺寸的箱子。。小弟在此多谢了

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cangzhoujulong
    多谢两位大哥
    2008-06-03 09:24:03

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    400的开关较大,宽留300mm,支持楼上说的,考虑电源电缆(头引线)接线,如果电缆为下进线,引线弯曲空间需留250mm以上。225开关(如果是嘉控的)小一点,宽留160mm。100开关更小,宽留150mm。这样尽宽需要870mm,加上电源电缆穿上去的空间,象楼上说的1100mm差不多。

    问我32A带浪涌保护器的装哪?因它不需要留出线位置,搞电的都能想到它可以装在哪,在这就不说了。
    2008-06-03 07:21:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

照明箱最大可以供给多大的风机用电?

照明与插座配电箱经常可以给一些小风机供电,但是最到大多少kw呢,单相还是三相?

回帖成功

经验值 +10