土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有关电加热的问题

有关电加热的问题

发布于:2008-06-02 15:47:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问大家,我算的电加热量为150KW,那么用电功率是多少呢?总不会也是150KW吧?那得多粗的电缆啊……请大家不吝赐教

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dianhuang
    dianhuang 沙发
    我算的电加热量为150KW 干什么用的啊:( :( :(
    2008-07-21 08:40:21

    回复 举报
    赞同0
  • wgfnjl
    wgfnjl 板凳
    150kw如果是220V的话可以用380V,Y接每相50KW,大约200A电流,一定要接中性点,70平方电缆就可以了。
    2008-07-20 18:23:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多