急!关于高压侧电容补偿的问题

发布于:2008-06-02 09:58:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司功率因数低,在10KV高压侧补偿了一块200KVAR的电容,当时选的是10A的保险结果总是烧,后来有选用15A的,还是烧,(200的电容计算电流11点多)请问大家是怎么回事?因我公司变压器比较多又分散没有办法在低压侧集中补偿,只能选在高压侧补偿,以前功率因数为0.78以补到0.95算的上了一块200kvar的电容也不知道是保险总是烧电容没有起作用还是别的原因,第2个月发现功率因数为0.82还是不能达到要求,大家帮忙看下,我公司变压器的总容量为4060KVA但平时最大有功功率也就是3000左右,大家看我们需要补偿才能达到要求(0.9~0.95之间就行了)多了怕过补?再线等,急 急 急!!!!!!!!!!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • djxmswb
    djxmswb 沙发
    电容保险的选择1.3--1.6Ie;老烧保险应该检查电容器是不是有问题.
    2008-06-02 14:23:02

    回复 举报
    赞同0
  • tao631611
    tao631611 板凳
    我不懂为什么会烧 但是要从0.78补偿到0.95 大概要1000KVA的电容吧
    2008-06-02 13:21:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

补偿电容上了后,总是烧保险?

我公司功率因数低,在10KV高压侧补偿了一块200KVAR的电容,当时选的是10A的保险结果总是烧,后来有选用15A的,还是烧,(200的电容计算电流11点多)请问大家是怎么回事?因我公司变压器比较多又分散没有办法在低压侧集中补偿,只能选在高压侧补偿,以前功率因数为0.78以补到0.95算的上了一块200kvar的电容也不知道是保险总是烧电容没有起作用还是别的原因,第2个月发现功率因数为0.82还是不能达到要求,大家帮忙看下,我公司变压器的总容量为4060KVA但平时最大有功功率也就是3000左右,大家看我们需要补偿才能达到要求(0.9~0.95之间就行了)多了怕过补?再线等,急 急 急!!!!!!!!!!!!