请教大家一个关于无功补偿的问题! 急!!

发布于:2008-06-02 09:51:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司功率因数低,在10KV高压侧补偿了一块200KVAR的电容,当时选的是10A的保险结果总是烧,后来有选用15A的,还是烧,(200的电容计算电流11点多)请问大家是怎么回事?因我公司变压器比较多又分散没有办法在低压侧集中补偿,只能选在高压侧补偿,以前功率因数为0.78以补到0.95算的上了一块200kvar的电容也不知道是保险总是烧电容没有起作用还是别的原因,第2个月发现功率因数为0.82还是不能达到要求,大家帮忙看下,我公司变压器的总容量为4060KVA但平时最大有功功率也就是3000左右,大家看我们需要补偿才能达到要求(0.9~0.95之间就行了)多了怕过补?再线等,急 急 急!!!!!!!!!!!!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • gjzhlui
    gjzhlui 沙发
    学习了,谢谢!
    2009-09-03 16:26:03

    回复 举报
    赞同0
  • qjf8061
    qjf8061 板凳
    回8#:有专门测量谐波的仪器的.
    2008-07-05 15:55:05