土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 转换刚度的调整

转换刚度的调整

发布于:2008-06-01 12:13:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第一次接手一个转换的项目,地上30层,地下1层,转换层设在4层,地上3层的裙房,但刚度调整怎么调都无法满足规范4.4.2条的要求。现在想可否在裙房处增加剪力墙,因裙房面积较大,裙房增加的剪力墙不在塔楼范围内,这样的调整能满足计算的要求,但这样可行吗?想问问各位高手,谢了!
  • beijiliuhuo
    beijiliuhuo 沙发
    有啊,群楼和塔楼形成一整体共同抵抗侧向力
    2008-06-21 19:42:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

沉降后浇带的设置

裙房面积很大,只有一栋高层塔楼,设计时塔楼与裙房设缝脱开,但基础地下室相连。请教此时沉降后浇带是不是需要从基础到上面各层都设?是否设在靠塔楼的裙房第二跨间?

回帖成功

经验值 +10