3台采暖水泵,2用一备,每台水泵的额定电流是57.6A,扬程36m,开一台水泵的时候电流是50A,开两台水泵的时候,两台水泵的电流之和只有70A,不知是哪里出了问题,请高手指教!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 人石械
    人石械 沙发

    设计是满负荷计算的流量,两台同工作时流量最多只有两强泵额定流量的1.8倍,所以两台同时工作水泵是轻载了

    2023-05-10 10:41:10

    回复 举报
    赞同0
  • ling1997
    ling1997 板凳
    有没有水泵并联运行时流量、扬程的计算方法?
    2008-07-14 20:49:14