土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵运行问题

水泵运行问题

发布于:2008-06-01 10:59:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
3台采暖水泵,2用一备,每台水泵的额定电流是57.6A,扬程36m,开一台水泵的时候电流是50A,开两台水泵的时候,两台水泵的电流之和只有70A,不知是哪里出了问题,请高手指教!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 人石械
    人石械 沙发

    设计是满负荷计算的流量,两台同工作时流量最多只有两强泵额定流量的1.8倍,所以两台同时工作水泵是轻载了

    2023-05-10 10:41:10

    回复 举报
    赞同0
  • ling1997
    ling1997 板凳
    有没有水泵并联运行时流量、扬程的计算方法?
    2008-07-14 20:49:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分集水器计算公式是什么?

已经知道 流量, 流速,如何选用公式?求大家帮忙!

回帖成功

经验值 +10