6kv变电站现改为微机综保,通过后台发现电容器180*2kvar有功P、无功Q为负数,进线无功Q也为负数。怀疑电容器二次线有接反现象,请各位给予指教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nianqlt
    nianqlt 沙发
    微机保护测量CT的进和出接反
    2008-07-22 14:32:22

    回复 举报
    赞同0
  • chengfuchun70
    chengfuchun70 板凳
    后台监视的功率的电流信号取自微机保护电流信号,因此怀疑电流信号接反,可以在电流侧修改
    2008-06-27 11:46:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 445 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电室零序保护跳闸问题,急,在线等

学生公寓配电室投入运行1年多来,多次发生零序保护跳闸问题,还发生过10KV高压电缆接头烧断故障,虽将保护定值调到最大,d但依然发生零序保护跳闸问题.经多部门核查,排除了接线错误\3相负载不平衡\智能计量表具和恶性负载识别器等故障因素,经检测,配电室输出电压波形失真,波形出现锯齿状和整流状畸变.请问到底什么原因导致保护跳闸???????????如何处理???????非常感谢!!!!!!!!!!!!