土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请朋友们解答两个电气管线算量问题

请朋友们解答两个电气管线算量问题

发布于:2008-05-31 11:10:31 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
图1:
圆圈处红线与黄线交叉处,这两根管线均为沿天棚暗敷,请问楼板里可以埋设两根交叉的配管吗?我理解不能。如果不能,是否需要在此处增加拉线盒呢?
图2:
波浪线处的应急照明配线,红色为原设计图面,那么在实际施工中是否可以直接北侧第一个指标灯盒拉至西侧楼梯间墙处的指标灯呢?然后再从该指标灯拉至左下方的安全出口指标灯?用黄线表示的就是我想像的走法。


5858881.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangzhengdong
    圆圈处红线与黄线交叉处,这两根管线均为沿天棚暗敷,请问楼板里可以埋设两根交叉的配管吗?楼板里允许埋设两根交叉的配管.
    2008-07-19 10:35:19

    回复 举报
    赞同0
  • bingying_23
    bingying_23 板凳
    在国标图籍中是允许交叉做的.
    2008-06-10 09:24:10

    回复 举报
    赞同0