土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机功率计算式为何无空气密度

风机功率计算式为何无空气密度

发布于:2008-05-30 14:37:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
“标准状况系指大气压力Pa=101325Pa,大气温度t=20℃,相对湿度φ=50%时的空气状态,标准状况下的空气密度ρ=1.2kg/m3,重力加速度g=9.8m/S2 所需功率按下式计算: N=(Q·P)·K/(1000×η×3600×ηm); 式中:Q—流量(m3/h);P—全压(Pa);η—效率(%);ηm—机械效率(%),按表选择;K—电动机容量安全系数,按表选择。”---------------为何计算式N=(Q·P)·K/(1000×η×3600×ηm); 中无空气密度,错了吗?,而同样也属流体的水,水泵输送液体时功能却明显体现出水的密度有关??---请高人指点。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • pp--0007
    pp--0007 沙发
    学习学习
    2010-07-20 09:02:20

    回复 举报
    赞同0
  • chengshiguyi
    chengshiguyi 板凳
    呵呵,今天才看到这样的贴

    流量Q(m3/h)、杨程H(pa),则风机功率的公式为:

    P=Q*(H/(密度*g))*(ρ*g)*k/(1000×η×3600×ηm)
    化简后变为:
    P=Q*H/*k/(1000×η×3600×ηm)

    中间的这步:*(H/(密度*g))是为了将pa转化为m,才能得到电机功率