估算施工临时用电量

发布于:2008-05-30 11:27:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
急啊 有一小区 200W平米 怎么估算施工临时用电量 领导逼的紧 我还不会啊,求救!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    200万分成12块,每块约17万,在17万平方米上同时施工,如果每平方米1W,每块170KW,12块同时施工,就有2040KW,当功率因数为0.8时,总容量为2550KVA。
    2008-08-25 23:12:25

    回复 举报
    赞同0
  • ggpig1387
    ggpig1387 板凳
    条件不足,只可大致估算
    24W~26W/m2
    2008-08-25 21:16:25